Bonjour rachid007,

Evidemment, tu ne peux pas faire etoile ET triangle en même temps ( à moins de vouloir faire de belles étincelles ) !! ... C'est un ou l'autre, mais pas les deux en simultané!!

Deux petits schémas, qui devraient t'aider ...

Version classique et version Copeland

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a