ventilateur condenseur tourne à l'envers
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 03-09-2011 15:11

Citation : booster 

Mon petit marcel11, inutile de s'enerver
Excuse moi pour mon post un peu piquant certes.
A l'avenir, je me tairais et je retourne tout de suite à mes études de frigoriste. Tu viens de m'ouvrir les yeux et de me faire prendre conscience de mes incompétences, commes les tiennes.
Encore un fois, merci pour tes interventions éblouissantes, je retourne expréssement à mes livres.
Longue vie à toi, marseillais
Bise sur la fesse droite

 

je suis pas enervé mais en colere c'est pas pareil
Qaunt un moteur a suffisament de couple ,il ralentie le sens de rotation s'arette,s'inverse et repart en grande vitesse dessuite,si le condo est un peux fatigué(moteur avec condo)il demare doucement et s'acelaire par la suite.
J'ai déja eu le cas de groupe de froid ou de clim exposé en plein vent (c'est vrai qu'a marseille il plus de vent que dans le centre) ou le moteur de ventilo une fois sous tension s'acelere en sens inverse car l'enroulement de démarage = condo ne developpe pas assez de couple pour pouvoir stoppé la rotation est inversé le sens de marche.
pour minifrigo est que le moteur de ventilo est le bon ?quelqu'un n'est pas passer avant toi est a mis moins puissant?(moteur sans condo)
dans certain cas c'est bon est dans d'autres quand l'helice tourne trop vite tu reste dans le mauvais sens?
sinon tu peux essayé un moteur plus puissant ,ou une varaition de pression de condensation en general l'electronique du varaiteur de tension est prevut pour faire mieux démaré les moteurs et evité ça?c'est une idée comme une autre?
Sinon auguementé la decoupe au niveau des groupes pour eviter de mettre la pieces en surpression ou depression et facilité le demarage de ton moteur