Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

ventilateur condenseur tourne à l'envers
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 03-09-2011 07:41

MIMFRIGO: DANS MES REPONSES, je t'explique qu'un moteur monophasé à un sens de rotation prévu. Si il tourne à l'envers, c'est qu'il a un problème,
Il y a une PANNE: soit ton conensateur, soit l'enroulement auxiliaire.
Les as tu testé??? Sais tu le faire?

J'ai quelques installation de la meme config que toi, les venti condenseurs tournent à l'envers au repos et se mettent à tourner dans le bon sens au démarrage.



Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes