Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

ventilateur condenseur tourne à l'envers
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 02-09-2011 18:37

verifie ton condensateur qui est sur le coté du moteur ventilateur du condensenseur.
C'est lui qui donne la p^che au démarrage pour l'enroulement de déphasage du moteur monophasé.
Effectivement, sur un moteur monophasé, il y a un enroulement dit déphasé par rapport au bobinage principal qui est là justement pour donner le sens de rotation.
Il se peut que dans ton cas, sur les UH 4517 et 4519, le condensateur de l'enroulement de démarrage soit HS et donc ne donne plus la puissance au moteur de contrer le sens de rotation inverse infligé par le debit d'air des autres groupes.


Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes