Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
enregistrement température
benmo 137
Posté : 20-05-2008 20:00
salut .
déja faut savoir kel chambre froide positive ou négative ?
pour ta chambre froide positive tu met entre 8 et 10 *c de seuil d alarme
pour la chambre négative entre -12 et -10*c de seuil d alarme
c est des seuil un peut elevé mais c est pour eviter des alarmes intempestives .
pour la surveillance je te conseille le woodley m2 de chez danfos .ya pas mieux
il est tres simple d utilisation .