Bonsoir,

je retrouve plus le bon post mais c'est simmilaire et ça pourra aider bon nombre de personnes.

Sur les vitrines autonome il ya souvent la fiche d'alimentation moulée qui se met en court jus avec le temps.

La debranchée du bornier et la tester a part.

C'est ce que j'ai eu aujourdhui!

Aussi souvent le ventilo condenseur demarre avec le cp et il a tedance a s'user plus vite que le cp ( encore heureux!). le tester aussi a l'isolement, et a la main pour voir s'il ne grippe pas.

Au passage du lubrifiant pour du grippage sur moteur condenseur c'est de la bidouille pour tenir un jour ou 2!