biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 03-07-2011 12:54

Citation : pierre 




bonjour,
par exemple en mettant le "ohmmètre" en // sur le klixon
0 ohmps il est fermé ; infini il est ouvert (donc "klixonne")
a+

désolé biloute  

bonjour,

moi pas désolé; en ohmmètre pas moyen de faire le test sous tension et donc de le voir "klixonner"
en voltmètre si
vu la question de départ, vaut mieux donner l'explication la plus courte et la moins dangereuse. il est vrai que j'aurais pu approfondir en expliquant que le test se fait bien sûr sous tension et en service histoire de constater si c'est bien le klixon qui coupe au moment
où le compresseur s'arrête.
simple rapide et efficace à+

Message édité par : biloute / 03-07-2011 12:58