Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Problêmes de court-cycle


Posté : 05-06-2011 12:08 icone du post

Bjr, ça dépend des marques et modeles... Je dirais coupure a 0.5b avec differentiel de 2b pour un de sécurité. Dans le doute récupère le ff restant, mets un te avec prise de pression et contrôle le changement d'etat avec de l'azote...a+