Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Branchement Relais Kriwan?
shunt33
161  
   

  Posté : 31-05-2011 21:46

Bsr,

Il me semble que sur les scroll ZR... c'est un relais INT69SC.
Vas sur les sites suivants :

http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0507_0708_F_AGL_ACScroll_final_0.pdf

http://www.kriwan.com/en/Protection_and_Controls-Products--25,familyID__127.htm

Sur certain modèles il y a un contrôleur de phase en plus des thermistances, sinon c'est juste un contact NO que tu rajoutes sur ta ligne de commande du compresseur (avec alimentation permanente et raccordement des thermistances)
Cdt

Message édité par : Adrien / 03-06-2011 06:43




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3486&forum=76