website logo
Auteur
avatar
fylip22

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Compresseur 220 V qui ne démarre pas


Posté : 28-05-2011 14:22 icone du post

Bonjour,

Merci nh3 pour les informations.

J'ai mesuré la résistance des enroulements :
* enroulement principal : environ 9 Ω ;
* enroulement auxiliaire : environ 40 Ω.
Cela me semble correcte.

J'ai également tenté un démarrage en direct en alimentant l'enroulement auxiliaire directement ; cela n'a pas permit au compresseur de démarrer.

Je rappelle qu'au bout d'environ 3 minutes, le haut du compresseur est chaud (environ 40 °C), malgré qu'il ne démarre pas.

Avez-vous d'autres suggestions ?

fylip22

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3474&forum=76