Danfoss AKC 550 et détendeur électronique
glagla 2284
Modérateur
Posté : 24-05-2011 20:52
bonsoir a tous
paton 44 ne raccorde surtout pas ta bobine, contrairement a ce que te dis cedfr79 les bobines des detendeurs electronique DANFOSS ne sont pas toujours en continu
ekc 414 bobine continu
ak cc 550 bobine alternatif
ak cc 750 bobine alternatif
de plus sur le regulateur ak cc 550 pour alimenter ta bobine ta sortie AKV est un contact sec donc tu n'oubliera pas de ramener ta phase sur ton contact.
a+
@+