Bonsoir frigoman,

Je suis un peu étonné par votre question ... qui semble contenir " une réponse " aussi plausible que les autres !

Vous nous dites :
Citation : frigoman 
... pour la faire redemarrer je force le micro-rupteur inferieur situé sur le disque moto reducteur elle arrive a me faire 2 ou 3 cycles normalement mais aprés ça recommence


Avez-vous pensé que tout simplement ... votre problème puisse provenir de ce fameux micro-swtch lui même ?
Selon sa conception ( et son âge ), il est possible que les contacts ne soient plus tout à fait francs !

Avant de vous casser la tête sur des problèmes qui vous contraindraient à la chirurgie lourde, essayez déjà de remplacer cette pièce peu coûteuse .

A+