Je tenais à vous remercier tous pour vos conseils. Ca fait au moins plaisir de se sentir soutenu de la sorte.

Eh bien je vous annonce, qu'après avoir percévéré, j'ai effectivement pu déceler la panne. En isolant l'ensemble des éléments un par un et en contrôlant la continuité, j'ai trouver le coupable : Le cordon chauffant de la porte vitrée !!!
Après l'avoir shunté, la bécane est repartie et ma joie revenue...

Alors encore merci à vous tous d'une part pour votre accueil chaleureux ainsi que pour avoir partagé vos connaissances.