Je crains fort que notre jeune collègue, yann13 ne s'emmêle les pinceaux en disant
Citation : yan13 Le kriwan sert bien à la protection du compresseur mais dans cette installation il est branché sur une des trois phases du compresseur. Type de kriwan : INT69


Je dirais 2 choses...

- Dans le cas présent, le kriwan ne protège PAS ton compresseur ( je dirais même qu'il se peut que ce soit la source de la panne, car il est mal branché )!!

- Le kriwan n'a absolument PAS SA PLACE SUR LA LIGNE DE PUISSANCE DU COMPRESSEUR !!

Le KRIWAN est un élément de sécurité, muni d'une ctp... sa seule fonction est de couper l'alimentation de ton contacteur de puissance sur lequel est branché ton compresseur lorsque celui-ci chauffe anormalement!
En gros, il a la même fonction que ton pressostat hp ( la seule différence est que ton pressostat hp agit sur la surpression de ton fluide frigo.... tandis que le kriwan est dédié à la surchauffe du compresseur lui-même ( ca n'a rien à voir avec ta surchauffe frigorifique ), dûe principalement à un dysfonctionnement électrique )!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes