salut
premierement c'est vrai qu'un seul disjonteur pour ton instalation me parait anormal...
tu devrais faire des mesures d'isolement au mégohmetre sur les différents éléments de ton instalation;:pour moi tu as un défaut (court circuit ou autre )ce qui te fait disjoncter toute l'instal...
essaye d'isoler ton probleme et tu pourra alors éffectuer tes modifications de cablage...