Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

problème branchement kriwan
isfcer
571  
    
 Membre averti

  Posté : 07-01-2011 20:50

Salut,
déja un disj. c'est anormal il devrait en avoir plus, de plus a tu regarder son ampérage marqué dessus ainsi que sa courbe qui doit etre en adéquation avec la demande de tous les éléments de ton installation, as tu recherché s'il y avait une masse ou un un court circuit à l'ohmètre. Pour le kriwan, il doit etre intégré dans la ligne de sécurité de la commande de ton compresseur, c'est juste une alimentation (L/N) + 1 phase qui alimente le contact unipolaire inverseur (11/14). Pour le couplage ==>
http://semopyworld.free.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=13

Ah apparament je retarde, bon donc je te donne un lien pour le raccordement du kriwan, voir la page 61 de ce document ==>
http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/FR_D060303_AGL_SHStandard_1.pdf
Sinon je rajouterais un disjoncteur monophasé et un cable supplémentaire pour la commande du compresseur

Message édité par : isfcer / 07-01-2011 21:57




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2880&forum=76