Auteur

problème de protection des moto-ventilo évaporateur .
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-12-2010 19:19

salut chakib et bonne fete a ts
un branchement en etoile ou en triangle n a jamais ete fait pour choisir une vitesse
genre triangle=grande vitesse et/ou etoile = petite vitesse . alors soit le moteur et branché en etoile-triangle
dans ce cas on demarre en etoile une 30aine de seconde puis on bascule en triangle, et c est un mode de demarrage
qui permet de diminuer les piques d intensité au demarage, et c est la son seul but.
soit , tu branche selon le resau desponible chez ton client ,donc se sera ou etoile ou triangle.dans ton cas tes ventilo
sont en 400V cela veut dire que chaque enroulement n est capable de suporter que 400V est cela tombe bien puique le resau de ton client est
en 380 si chez ton client y avait du 220 en tri la il aurais falut brancher en etoile.
les moteur dahlender,sont des moteurs a 2 vitesse ils ont deux roulement separeés et sur les bornier du moteur tu poura mesuré d un coté 3*12ohm
et de l autre 3*25ohm par exemple .25ohm tu ramene les trois phase de la premiere vitesse et sur les autres tu ramene les 3 phase de l deuxieme vitesse. attention sur un schema elec le branchement dahlender ressemble etrangement a celui d un etoile triangle.
il existe d autre type de moteur, a demarrage par electrolite,demarrage partwinding,demarrage par resistance chutrisse,...etc.
pour l ipsotherme ou la sonde de surchauffe des enroulements moteur,vue que c est une securité donc tu as le choix soit tu l integre en serie
sur ta ligne de securité la ou tu as ta hp bp de securité ...etc soit tu asservie le fonctionnement de tes ventilateurs directement a cette sonde donce
sur la ligne d alimentataion du contacteur de puissance de tes vontillateures.
cordialement