adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-12-2010 12:21

salut chakib et bonne fete a ts
si ton resau et de 380/400V ok pour le branchement en triangle . tu parle de grande vitesse
c est des mono vitesse tes ventilos et non pas des dahlender.
les contacteur dont tu parle c est des simple contacteur de puissance ou des disjoncteur moteur?
les 2 fils qui reste c est l ipsotherme du ventilateur et il se brancvhe en serie sur la ligne de securité.
les ventilo ont du grillés pour une autre raison , et non pas du fait qu il soit pris sur un seule contacteur de puissance.
si le contacteur etait mal selectioné c est lui qui aurais pris un coud de chaud ,bien avant les ventilos.
cordialement