Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

compresseur a la masse
BA43
924  
    
 Membre averti

  Posté : 14-11-2010 10:35

Salut Benmo
Je n'ais pas pour habitude de dénigrer tel ou tel materiel, marque ou fournisseur.par contre avec le matos indiqué j'ais eu un soucis simillaire : sur une fabrique de glaçons quasi neuve trnsporté en atelier pour un pb d'agitateur au , retour chez le client aprés réparation , à la mise en route disjonction suite enroulement compresseur à la masse. Retour en atelier, je branche la machine et surprise elle fonctionne, je secoue le compresseur et la bingo elle disjoncte . Renseignements pris il paraitrait que c'est les liaisons entre l'enroulement et les bornes qui lors de vibrations importantes
(en général au transport) arrive à aller froter la masse et créer un contact .Cela dit j'ai monté énormément de compresseurs de cette marque et sana soucis mème si ce n'est pas la rolls

à coeur vaillant rien d'impossible



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2620&forum=76