Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - afficheur de temperature eliwell EM300
fylip22
168  
   

  Posté : 03-10-2010 00:29

Bonsoir,

J'imagine que l'afficheur est un régulateur sur lequel est branché la sonde de température.
Mon premier réflexe, avant de changer un des paramètres, est de vérifier l'état de la sonde.

Si c'est une sonde PT100 ou PT1000, je vérifierai sa résistance par rapport à la température où se trouve cette sonde. Se rapporter aux tables de correspondance.

Si PT100 :
10 °C donne 103,9 ohms ;
14 °C donne 105,6 ohms ;
voir le document suivant pour toutes les valeurs :
http://www.pyro-controle.com/pet/doc_pet/tables_equivalences_capteurs.pdf

Si PT1000, multiplier les valeurs de la PT100 par 10.

Si c'est une sonde de type thermocouple, mesurer la tension (en mV (millivolt)) ; voir le même document suivant le type de thermocouple (T, K, N, J , S, B, R, U). Le plus souvent, il s'agit de type K. Sur ce document, les valeurs sont en µV (microvolt)
http://www.pyro-controle.com/pet/doc_pet/tables_equivalences_capteurs.pdf

A bientôt,

fylip22



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2463&forum=76