Compresseur en sécurité
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 10-09-2010 21:15

bonjour dm marco j'ai un parc environ de 1200 distributeurs automatiques ce qui
represente environ une centaine de compresseurs j'ai un grand etabli de 10m
avec tous les metres un raccord pompe a vide ,3 manos ,les groupes froid arrivent par 4 ou 5 on me les portent c'est du temps de gagner
en 40mn c'est change quand tous se passe bien,pour avoir la forme samba breziliennes comme musique
test fuites 4mn test compresseur neuf test egalisation pression correctes
vide avec pompe a vide industrielle 10mn
charge liquide en 1minute ( varie de 180g a750g pour les plus gros)
laisser tourner avec manos environ 15mn
sertissage 22s (pas de schrader 1.18€x 250 economie et surtout zero fuites)
ça repart dans la caisse en bois et voila un echange standard
en froid je suis sous traitant pour des boites de grandes cuisines et puis apres
mes clients en directs et que du bon
j'ai vu votre remarque sur le 404a que ça chauffait plus ce matin j'ai change un compresseur en 134a par un 404a rien de special liquide au toucher 38°
peut etre pour des petites puissances c'est un facteur negligable
Avec tous ce que je change ça m'aurais vraiment marque tres rarement j'ai du diminuer la section interne du capillaire mais jamais change de condenseurs
en 2 jours j'ai change un acc un aspera et un danfoss et pour lundi un tfh qui fuit de la carcasse
c'est la routine

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2