discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 06-09-2010 05:09

Salut,si l'armoire est en bon état,pourquoi pas.Evapo,groupe et régul neuf
Fluide de remplacement R 413 A
Pour essais,déconnecte ton comp. HP et BP et laisse le tourner une dizaine de secondes à vide
S'il "ratatouille" sous pression c'est peut être un bouchage du capillaire.

@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes