Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Problème de Survoltage du Compresseur
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 28-07-2010 11:08

Bonour Aircofrigo,

Cela en revient donc à un post déjà présent sur ce site : http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=997&forum=11
et à l'explication de notre ami fifidelasorbe, qui nous dit " Le relais de tension fonctionne à l'inverse du relais d'intensité, au démarrage du compresseur la tension aux bornes de l'enroulement auxiliaire chute laissant le relais et son contact alimenté. Au fur et à mesure que la vitesse augmente la tension en fait de même jusqu'à ce qu'elle soit suffisante pour alimenter la bobine du relais de tension qui ouvre son contact et désalimente ainsi l'enroulement auxilaire
Ces relais servent sur des compresseurs ayant une puissance supérieure à 700 / 750 W "

Explication où fifi nous explique bien que l'enroulement secondaire finit bien par être désalimenté.... or, si il est " desalimenté " pour reprendre ses termes, il ne produit donc plus de corant induit.... ca me paraît logique!

Ce voltage est donc bien produit au moment de la phase de démarrage, mais absolument pas en " marche normale ".

D'où mon étonnement des premiers jets sur ce topic.

Mais bon... je n'ai peut-être pas été assez clair dans mes explications sur ce coup la non plus! :paf

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2222&forum=76