Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - branchement electrique d'un pressostat johnson controle monté en secu HP et BP
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 07-07-2010 02:51

Pour être tout à fait complet, et pouvoir clore ce sujet, tu amèneras donc un cable 5 fils....

1 : Arrivée de ta phase ( celui qui ira sur la borne A )
2 : Retour de ta phase, pour alimenter ton KM, après le passage par les mécanismes du pressostat ( celui qui ira sur la borne C )
3 : Ton retour d'alimentation du voyant " défaut BP " ( celui qui ira sur la norne B )
4 : Ton retour d'alimentation du voyant " défaut HP " ( celui qui ira sur la borne D )
5 : La terre, qu'il faudra connecter au bornier prévu à cet effet dans ton pressostat )

Vu la puissance demandée, du 5X1,5 est suffisant.

Et il ne te restera qu'à connecter le neutre... directement sur l'autre borne de ton KM et à tes voyants ( en utilisant une bobine de KM, ainsi qu'une signalisation en 220v )! Bien évidement, le schéma-type reste valable si tu utilises une autre tension, il suffit d'accorder les violons en utilisant une bobine de contacteur du même voltage que tes ampoules de signalisation ( ca t'évitera de passer par un transfo )!

J'espère avoir été clair dans mes explications.

Tiens nous au courant de ton avancée!

A+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2153&forum=76