[Résolu] - branchement electrique d'un pressostat johnson controle monté en secu HP et BP
dmarco
5962
Modérateur
Posté : 05-07-2010 19:27
Salut mimifrigo,
La série P77 ne fait que hp OU bp... un ou l'autre, mais pas les deux en même temps, comme le précisait notre ami janoo.
Par contre, il doit exister chez JCI des séries plus anciennes, qui n'ont pas nécessairement les mêmes branchements... d'où ma question initiale...
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes