Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Panne sur relais kriwan
Geniclimafroid
237  
   

  Posté : 12-04-2010 20:22

Salut à tous,

faby==>
j'ai pris soin de contrôler les paramètres de fonctionnement tels que la surchauffe, le sous-refroidissement, les températures ainsi que les pressions HP et BP et j'ai trouvé rien d'anormal.

J'ai aussi mis hors tension le relais(pour tester à l'hommètre) mais rien à faire, le relais restait bloqué en 11-12.
De plus, quand je suis arrivé sur les lieux le compresseur était à température ambiante(et donc les enroulements), ce qui veut donc dire qu'après avoir mis le relais hors tension, vu que la sonde était bonne(195 ohms), il aurait du redémarrer lors de la remise sous tension, mais ce n'était pas le cas...

C'est pourquoi je me suis orienté sur le changement du relais kriwan qui était effectivement défectueux.
En effet, après remplacement de celui, le compresseur fonctionne à nouveau

En tout cas merci pour votre aide

Message édité par : Geniclimafroid / 12-04-2010 20:35




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1878&forum=76