Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Panne sur relais kriwan

  


  Posté : 10-04-2010 15:44

cela peut venir de la protection interne(kriwan & intv sont des marques) mesure le à l'ohmmètre compresseur à froid mais n'oublie pas de contrôler aussi les enroulements électriques du compresseur et la température de refoulement de celui-ci en fonctionnement (problème de clapet "repassage hp/bp") surchauffe trop grande ou trop de fréon dans l'installation



Cet article provient de Le site des frigoristes