Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Panne sur relais kriwan
omar14360
5  


  Posté : 10-04-2010 12:12

bonjour,
bloqué sur 11-14 le compresseu rdevrai demarer c plutot bloqué sur 11-12.!!!!
et ca tu poura le verifier, debranche la puissance du cmpresseur ou mets le hors tension et laisse la commande et la securitédu compresseur en tension et mesure la tension entre le neutre du kiwan normalement la borne MP et tes borne 11 ,12 et 14.
mp 11 normalment 220v
mp 14 220v
MP 12 0 v
la ton kriwan est bon
si mp -12 220 v ton contact est bloqué en secu ou ta sonde est HS.
bien sur compresseur froid pas chaud.
apres pour se prononcer sur la panne il faut sois ohmetre 3 mlV ou un autre kriwan;
bon courage



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1878&forum=76