Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

tester un condensateur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 16-02-2010 13:52

bonjour,

voir là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopicH.php?topic=1158&forum=2&ancre=1&start=10#211589031
avec un lien donné par isfcer déjà à l'époque: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023

d'accord avec les réponses précédentes.
attention que le test à l'ohmmètre ne donne pas la valeur de ta capa. donc le test d'imecom n'est pas suffisamment fiable.
le meilleur test: le capacimètre.
même si tu lances ton ventilo à la main et dans le bon sens, le défaut que donne la mauvaise capa engendre une perte de puissance et donc de vitesse du ventilo, car ta capa après le démarrage continue d'alimenter le deuxième bobinage du ventilo qui garantit en même temps le bon sens de rotation de celui ci.
donc ta HP grimpe.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 16-02-2010 17:33