Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

aide: coupure par pressostat d'huile (impedance)
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 20-01-2010 21:30

salut

Quoi te dire sinon que tu as un problème de lubrification à régler pour que ton installation fonctionne.
Est ce que ton niveau d'huile est correct?
Est ce que ton huile est propre?
Est ce que ton pressostat d'huile est bien cablé?
Est ce qu'il est en bon état?

J'ai eu le cas sur une pompe à chaleur eau eau de chez carrier, après avoir mis en place un pressostat d'huile et après quelques coupures simultanées nous nous sommes aperçu que 2 pistons sur 6 étaient au fond du carter

bonnes recherches

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1596&forum=76