Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
Regulateur UA 131 sur bac Linde ?
aritz 35
Posté : 28-09-2007 23:17
Salut
Pour info le degivrage demarre par untop de l'horloge exterrieure.
Par contre si ta temperature de reprise est inferieure au seuil d'alarme programé sur le regulateur il interdit le degivrage .
Etant donné que meme en shuntant le degivrage ne passe pas c'est plutot ton contacteur.