Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Automate Danfoss EKC531 D1

  


  Posté : 04-03-2008 18:54

je vois que plus personne ne s'interresse à cette histoire... pourtant la solution est simple... ce code A45 signifie simplement que le l'installation est en mode manuel. le mode manuel (ou secours) peut etre enclenché de 2 manieres: soit avec le bouton, soit par l'intermediaire d'un pressosstat BP prevu uniquement a cet effet (celui ci est soumis a une tempo pour eviter un enclenchement intempestif. le probleme est donc: soit un probleme de tempo mal reglee ou defectueuse, soit du pressosstat pour les memes raisons, soit plus certainement parcequ'un c.. a appuyé sur le bouton.... pas de quoi s'alarmer si je puis dire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=139&forum=76