bonsoir tchojerome
les disjoncteurs magnétothermiques déclenchent sur un exé d'intensité pour assurer la fonction que tu décris il faut utiliser un disjoncteur moteur(attention tous n'assurent pas cette fonction) ou un relais thermique couplé à un contacteur cette particularité à pour but d'empécher la marche des moteurs tri sur 2 phases et s'appelle fonction différentielle à ne pas confondre avec les disjoncteurs differentiels qui eux protègent contre les défauts d'isolements