website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne électrique sur vitrines réfrigérée...


Posté : 31-10-2009 13:28 icone du post

Salut Géniclimafroid.

J'ose à peine imaginer que tu a pu laisser tourner un meuble avec présence de tension sur les parties métalliques.On est à la limite de la faute.
En tant que professionnel ta responsabilité serait engagée si quelqu'un subissait un choc électrique qui peut avoir de graves conséquences. A partir du moment ou tu a constaté ce problème ta responsabilité était de trouver l'origine du défaut et de l'éliminer. au cas ou tu n'y arrivais de faire mettre hors tension l'appareil.
Il faut vérifier que les raccordements à la terre sont correctement faits, visiblement non si tu prends la bourre en raccordant les manos.
Le problème peut aussi provenir du circuit d 'éclairage (ex ballast défectueux) dont l'alimentation est souvent séparée de celle du circuit frigorifique.
Il peut aussi y avoir de la condensation dans les borniers de raccordement.... Les défauts d'isolement sont souvent assez pervers à trouver, mais il n'y a pas d'autre altrnative.

courage !!
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''