Salut à tous,
tout à l'heure je suis allé dépanner une vitrine réfrigérée, et après recherche de la panne, c'été finalement le bulbe du thermostat qui était cassé, du coup son contact restait ouvert...
Après avoir shunté le thermostat pour contrôler les pression et températures de fonctionnement, je me suis aperçu qu'il y avait du courant sur toutes les parties métalliques du meubles y compris les tuyauteries, compresseur, etc...
Je m'en suis aperçu car en branchant le manifold j'ai reçu une petite décharge électrique...j'ai donc du couper l'alimentation électrique pour pouvoir brancher le mano.

J'ai vérifier les connexions électriques du compresseur(démarrage par relais de tension) et tout est ok.
Je ne comprend pas ce que ça peu être
En touchant les parties métaliques ou les tuyauterie ou le compresseur avec un tournevis testeur, il se met à éclairer
Pour information, le meuble étant relié à la terre, le courant de fuite par à la terre, et, l'installation étant relié à un simple disjoncteur qui ne fait pas fonction de différentiel, il ne coupe pas.
Auriez-vous une idée s'il vous plaît?