Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Démarrage progressif
Billbaroud
266  
   

  Posté : 29-03-2022 18:36

bonjour,

Techniquement, aucun problème sur ce type de moteur.
Attention, ce type de démarreur a besoins d'une grosse temporisation (entre 8 à 10 minutes et une armoire élec bien ventilée) entre chaque démarrage. La tempo inclus dans le CSSxxU ne suffit pas. Ils ont tendance à s'échauffer (plastique déformé par la chaleur du thyristor), voir à prendre feu. Utilisez le modèle avec un contact d'alarme pour remonter à la télécommande un échec de démarrage, pour bloquer l'ordre de démarrage. L'idéal est un compteur, genre trois échec dans l'heure, pour ne pas laisser le softstater essuyer des échecs jusqu'à cramer.
La version triphasé de schneider est un peu moins pourri (n'aime pas trop des phases déséquilibrées ) mais attention à l'échauffement du démarreur
@+

Message édité par : Billbaroud / 29-03-2022 18:46




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12913&forum=76