Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Courant au démarrage
Billbaroud
266  
   

  Posté : 21-10-2021 18:05

Citation : xavierc 

Citation : rmq 

Bonjour
Un compresseur en application négative qui est alimenté directement (Part Winding non utilisé)
Le pique d'ampérage de démarrage ne permet pas le contacteur par manque de courant de se fermer.

Ma question est ce que si on le branche en part winding le problème se résoud ? sachant que la ligne d'alimentation est très longue environ 500 mètres.

Et est ce qu'il y a d'autre alternatifs autre que le branchement PArt winding par exemple est ce que si on garde le branchement direct et on le démarre à vide par un électrovanne du refoulement vers l'aspiration est une solution aussi ??


Merci

Message édité par : rmq / 16-10-2021 13:37


Message édité par : rmq / 16-10-2021 13:38

 

Bonjour,
"la ligne d'alimentation est très longue environ 500 mètres."
ça me parait énorme, qu'est ce que tu entend par ligne d'alimentation ?
Depuis le transfo du client ou entre l'armoire générale et l'armoire du compresseur ?
Si la tension chute au point ou le contacteur ne colle pas, ça représente quoi comme chute de tension ???
Bon courage ....

 


Bonjour,

C'est peut être plus tordu que ce que rapporte RMQ.
Tension monophasé 220 VAC, pas 230 ou 240 hein...
Tempo statique en série avec la bobine du contacteur= chute de 10 volts
Bobine à 210 volts= contacteur qui grogne
Il faut que RMQ en dise plus.
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12829&forum=76