Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Courant au démarrage
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 20-10-2021 19:46

Citation : rmq 

Bonjour
Un compresseur en application négative qui est alimenté directement (Part Winding non utilisé)
Le pique d'ampérage de démarrage ne permet pas le contacteur par manque de courant de se fermer.

Ma question est ce que si on le branche en part winding le problème se résoud ? sachant que la ligne d'alimentation est très longue environ 500 mètres.

Et est ce qu'il y a d'autre alternatifs autre que le branchement PArt winding par exemple est ce que si on garde le branchement direct et on le démarre à vide par un électrovanne du refoulement vers l'aspiration est une solution aussi ??


Merci

Message édité par : rmq / 16-10-2021 13:37


Message édité par : rmq / 16-10-2021 13:38

 

Bonjour,
"la ligne d'alimentation est très longue environ 500 mètres."
ça me parait énorme, qu'est ce que tu entend par ligne d'alimentation ?
Depuis le transfo du client ou entre l'armoire générale et l'armoire du compresseur ?
Si la tension chute au point ou le contacteur ne colle pas, ça représente quoi comme chute de tension ???
Bon courage ....




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12829&forum=76