[Résolu] - Moteur part winding
rmq
446  
    

  Posté : 01-10-2018 09:34

Citation : adelclimatisation 

Salut rmq .
Il te faut trois protections :
Une en amont qui correspond à la somme d l intensité nominale des deux moteur ( Intensité moteur 1 et intensité moteur 2 .dans ton cas 34 A ) de la tu part sur deux autres protections, une qui correspond à la valeur I nominal de la première allure puis une deuxième protection qui correspond à la valeur I nominal de l'allure 2 .
Cordialement


 

tu es mon ami pour toujours