[Résolu] - Moteur part winding
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-09-2018 10:37

Re,
Je t'ai donné une partie de la réponse
Si fractionnement 66 %-33% le demarrage se fera en premier avec le bobinage a 66 % ,la le cp démarre et comprimera ,mais,avec un manque de puissance et risque d"échauffement .
Si 50/50% Il y a de forte chance que le moteur ne puisse pas vaincre les contraintes mécaniques et donc ne démarre pas le CP si il manque la deuxième allure.
Le bobinage s'echauffera c'est pourquoi le passage de l'allure 1 à la deux se fait en moins de 3 secondes ( plutôt 1 seconde) .
Des risques y en a mais perso je ne suis jamais tombé sur un CP à moteur partwinding qui aurait lâché à cause du contacteur de l'allure 2.