Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - Moteur part winding
rmq
446  
    

  Posté : 26-09-2018 11:14

Citation : adelclimatisation 

Salut rmq ,
Ce n'est pas la robustesse du réseau qui fait pencher la balance entre démarrage direct et/ou partwinding .
C'est par souci d'économie d'énergie que l'on a recour à ce type de démarrage.
Perso,je le cablerais en démarrage fractionné ( le contacteur ou le magnéto thermique de l'allure 1 enclenche l'allure 2) ainsi ton client économisera des tunes sur les milliers de redémarrages que fera ce compresseur .
Cordialement


 


Merci pour cette réponse.

Vu que le montage direct évite beaucoup de soucis, quels seraient les risques a rencontrer sur le montage part winding et les mesures a prendre pour ne pas tomber sur des problemes de sécurité.
D'après ce que je pense, les risques du montage part winding se situent sur le non déclenchement du 2eme partie du moteur (panne sur le contacteur enclenchant ou autre ...) ... est ce que vous avez rencontré une panne correspondante et qu'a été les causes ?

merci



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11949&forum=76