Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

disjonction moteur...condensation dans le bornier d'un Bitzer
detente
2009  
     
 Modérateur

  Posté : 26-08-2009 21:40

Citation : hydargos 

bonsoir pinpin,

tu ne devrais pas avoir de condensation dans ton boitier électrique de compresseur : afin d'éviter ce genre de désagrément, tu dois vérifier ta surchauffe, ensuite tes presse-étoupes doivent être bien étanches.
tu as aussi sur les boitiers électriques BITZER un petit bouchon en partie basse du boitier que tu peux enlever, mais du coup l'indice de protection du boitier ne sera plus le même.
en dernier ressort tu as aussi la possibilité d'injecter de la graisse silicone sur les connexions électriques afin de les préserver.
bon courage. 

d accord pour la surchauffe, sinon ca vas ressembler a un compresseur de neige(comme hotz!!! )





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1179&forum=76