Bonjour,

Le point MOP sert à brider la pression à l'aspiration pour ne pas sortir de l'enveloppe du compresseur. Une BP trop élevée mettra à genoux le moteur électrique du compresseur.
C'est moins chère qu'une vanne de démarrage mais moins efficace.
La forte surchauffe de ce type de détendeur entraine une mise en régime plus longue et une température de refoulement un peu plus élevé.
Un détendeur normale+vanne de démarrage est plus cher mais permet d'avoir une mise en régime plus rapide (la surchauffe du détendeur est normale). La vanne de démarrage est réglable et permet d'utiliser le compresseur au maximum de sa puissance pendant le régime transitoire.
@+