Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Réglage MOP EVD EVO [CAREL]
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 20-01-2018 14:18

Bonjour,

connais-tu la fonction du MOP? si oui cela devrait être facile, si non dis le et je te fais un petit rappel....

le réglage par défaut MOP à +30 revient en fait à ne pas avoir d'effet MOP.

le réglage de ton MOP tu le calcule comme si tu devais choisir un détendeur thermostatique classique à effet MOP.
on ne met pas un MOP5 sur une chambre négative tout comme on ne met pas un MOP -5 sur du positif....

donc si tu n'as pas besoin d'un MOP, tu le laisses à +30.

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11693&forum=76