Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Variateur de vitesse Vlt Danfoss à l arret
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-11-2017 19:18

Bonne soirée à toutes et à Tous.
As-tu un signal 0...10vcc qui provient de ta régule ?
Les cartes communication n'aiment pas trop les coupures soudaine .
Assuré toi qu' entre ta GTC ( si y en a une ) ta carte de com et le variateur :
1 que tout soit en mode auto
2 que le signal 0...10vcc arrive bien au variateur .
Si tout ok et qu'il ne part pas y a de fortes chance que l'entrée 0...10vcc soit HS.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11632&forum=76