Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Panne étrange
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 27-10-2017 22:05

bonjour Marc

Le temps de dégivrage que tu as programmé est trés insuffisant pour une chambre froide , je te recommande de modifier les paramètres au plus vite

précision >> Le dégivrage n'est pas en statique ( qui désigne un équipement non ventilé ) mais en laissant ventiler avec le compresseur à l'arrêt

comme SF te le conseille : programme 6 H en intervalle de dégivrage et 30 mn en temps de dégivrage

bon courage











Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11581&forum=76