Panne étrange
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 26-10-2017 21:48

Citation : Marc68 
j'ai 6A sur le contact du compresseur, intensité plaquee

Message édité par : Marc68 / 26-10-2017 02:34

 


bonjour
l'intensité maxi indiquée pour les contacts sur un régulateur concerne des circuits résistifs et non inductifs
la mise en place d'un relai de puissance éviterait la degradation rapide du contact compresseur sur le régulateur





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11581&forum=76