Salut
vu qu'on arrive pas a lire
quel est la courbe du disjoncteur au primaire?
un transformateur a un gros courant d'appel la pointe d'intensité va jusqu'a 25 fois le courant nominal et les courbes de protection doivent être de type H ,N ou l suivant l'intensité du transfo et de son courant d'appel
Une courbe C c'est absolument pas bon un courbe D sa irait a peux prés
A savoir un cour circuit au secondaire se reportent au primaire en cas de couplage serré
donc un cour circuit secondaire fait chuter la protection primaire