Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Transfo test
Billbaroud
266  
   

  Posté : 07-01-2017 12:20

Bonjour,

Un transformateur se contrôle comme un moteur électrique: continuité, isolement, tension entrée et intensité absorbée. Mégaohmmètre sur le 0/400V et ohmmètre sur le 24V.
Mesure aussi ton disjoncteur pour savoir s'il n'est pas résistif, tapote le pour voir si le verrouillage mécanique n'est pas abîmé et tire sur les fils pour voir si les vis ne se promène pas (à force de trop serré les vis, la liaison bornier/fonction interne du disjoncteur peut être cassé) ou le disjoncteur a trop chaud (modifie la courbe de coupure)
Si le transformateur semble bon et les tensions bonnes, je remplacerai le disjoncteur.
Merlin gerin certifiait ses disjoncteurs pour 10 coupures en court-circuit.

Si tu as un caméra thermique, c'est le pied pour voir les échauffements anormales dans l'armoire.

Cordialement





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11161&forum=76