Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Transfo test
pierre
824  
    
 Membre averti

  Posté : 07-01-2017 10:34

Salut demarco

Les repères sont a l envers en effet .
mais le départ transfo. est bien en bas du disjoncteur (fil N°2 visible sur la photo).
je pense remplacer QF16 par un disjoncteur bipolaire pour être sur que le défaut viens du tranfo. et pas de la régul.
et en meme temps remplacer aussi QF17 par un disjoncteur de 2A au cas ou il y ai un pic d'intensité au démarrage de la régul.
franchement je n'arrive pas a trouver logiquement ou est le problème.
a taton je vais y aller

a+



Cet article provient de Le site des frigoristes